> Пресс-центр > Газета > №6 2008 > Энергетическая страховка для Международного форума
Специалисты Группы компаний «А.Д.Д.» успешно справились с очень ответственной работой - обеспечили энергобезопасность ХII Международного экономического форума, который проходил в июне в Санкт-Петербурге.
Три дня «Русский Давос» находился в центре внимания всех ведущих международных СМИ. Он собрал в Петербурге более десяти тысяч участников и гостей из 80 стран мира, политиков, представителей крупного бизнеса, ученых, экспертов, общественных деятелей. На форум прибыли представители Международного валютного фонда, Всемирного банка, Лиги арабских государств, 74 официальные делегации. Шла напряженная работа: проводились пленарные заседания, на конференциях, «круглых столах» обсуждались самые актуальные для развития мировой экономики темы.
Любой, даже незначительный, сбой в подаче электропитания мог нанести большой ущерб эффективности работы форума. Поэтому компания «Ленэнерго» в сотрудничестве с Группой «А.Д.Д.» ввела в действие «страховую схему», которая гарантировала в случае непредвиденного сбоя в сети мгновенное включение резервного варианта подачи электроэнергии.
У Группы «А.Д.Д.» уже есть опыт работы в резерве на ХI Международном экономическом форуме. В нынешнем году организаторы привлекли нашу компанию еще и к обеспечению постоянным электропитанием оборудования, которое использовалось на главной площадке форума.
- Фонд «Петербургский Международный экономический форум» заключил договор с нашей компанией о снабжении электропитанием звукового и светового оборудования финской компании, которая обеспечивала световое и звуковое сопровождение мероприятий в павильоне 8-А, - рассказывает менеджер компании «А.Д.Д. Инжиниринг» Алексей Шульженко. - Площадка очень важная, там выступал Президент России Дмитрий Медведев и другие политические лидеры. Здесь же проходили концерты, световые шоу, поэтому мы понимали степень нашей ответственности за бесперебойную подачу электроэнергии.
Представителей финской компании беспокоили вопросы бесперебойности и соблюдения стабильных параметров электроэнергии, потому что они использовали очень дорогостоящее и чувствительное оборудование. Для этих целей мы доставили на территорию «Ленэкспо» две дизель-генераторные станции Vibro Power VP630 V-C суммарной мощностью 1008 кВт, проложили кабель длиной 350 метров к распределительному щиту. Электростанции работали в параллельном режиме для обеспечения более высокой степени надежности электроснабжения.
- Резервное электроснабжение, - продолжает Алексей Шульженко, - обеспечивали дизель-генераторные станции Cummins 1250 и FG Wilson P635P1 и XD 250 общей мощностью 1708 кВт. Они страховали энергоснабжение двух павильонов «Ленэкспо», где проходили мероприятия экономического форума, и плавучей гостиницы, пришвартованной у Морского вокзала.
Уже подвели итоги форума информационные издания, эксперты и участники дали свои оценки и прогнозы на будущее. Международный форум оказался чрезвычайно интересным по актуальности тем и плодотворным по количеству подписанных соглашений. А для специалистов Группы компаний «А.Д.Д.» хорошей новостью было то, что все мероприятия прошли без энергетических проблем.
- Мы начали подготовку к работе на таком важном мероприятии в мае, - рассказал Виктор Леонидович Викторов, начальник группы аварийного электроснабжения компании «А.Д.Д. Сервис». - Кроме трех дизельных электростанций, которые обеспечивали резервную схему, нам нужно было подготовить две ДГУ для круглосуточной работы. Это были новые станции Vibro Power с двигателями Volvo Penta, мощностью 504 кВт каждая. Как только новые ДГУ были доставлены на площадку в Металлострой, мы обеспечили разгерметизацию оборудования и подготовили его к пусконаладочным работам. На следующий день провели пусконаладку и испытания под нагрузкой, настроили на параллельный режим работы.
26 мая дизельные электростанции были доставлены на территорию «Ленэкспо». После завершения пусконаладочных работ на месте мы провели учебную тренировку совместно с финской компанией - проверили параллельную работу станций под нагрузкой. Финская сторона хотела убедиться, что мы выполним условия контракта - обеспечим работу в параллельном режиме. И если с одним ДГУ что-то случится, то включится второй. Финская компания проводила монтаж и испытания светового и звукового оборудования, наладку, поэтому необходима была электроэнергия. С 30 мая станции Vibro Power работали по 12 часов в сутки, а во время форума - круглосуточно. Для этого на станциях дежурили мотористы Сергей Анатольевич Бокановский, Анатолий Семенович Васильченко и Игорь Сергеевич Селюгин.
«Ленэнерго» в обязательном порядке проводит учения перед началом работы на важных объектах. 29-30 мая прошла учебная тренировка подачи резервного электропитания. Представители «Ленэнерго» и «Кабельных сетей» проверили готовность нашего оборудования и специалистов к действиям в чрезвычайной ситуации, замерили параметры качества подаваемой электроэнергии. Специалисты «А.Д.Д.» экзамен выдержали, замечаний не было. А с 6 июня начались регулярные дежурства на станциях, обеспечивающих резервную схему электроснабжения, с 8 часов утра до 22 часов вечера.
- Запускали технику, проверяли, контролировали ее работу, поддерживали постоянную связь с представителями «Ленэнерго», - говорит Виктор Леонидович Викторов. - Работу резервного оборудования обеспечивали мотористы Михаил Михайлович Попов и Лев Васильевич Смирнов и инженеры группы аварийного электроснабжения Михаил Васильевич Васюков и Юрий Михайлович Юрков.
Учли опыт прошлого года, когда срочно потребовалась дизель-генераторная станция в Пушкине. Поэтому в постоянной оперативной готовности находилась резервная бригада, которая могла срочно выехать на новый объект.
Если подвести итоги работы специалистов Группы компаний «А.Д.Д.» на Международном экономическом форуме, то они положительные. Срывов подачи электропитания не было, хотя к ним все были готовы. Все важные мероприятия сопровождались качественным освещением и звуком. А очень ценная аппаратура финских участников проекта не пострадала, потому что наши специалисты выполнили свои обязательства и обеспечили стабильное и качественное электроснабжение.

Дизель-генераторные станции доставлены в «Ленэкспо»

Михаил Васюков, Виктор Викторов и оператор ДВС Лев Смирнов
Содержание номера
Следующая статья: Большой потенциал малой энергетики